為什么不能用三塊單相電子式電能表計量三相四線有功電能
2017-07-17 10:27:57

在通常的情況下,用三臺感應式電能表是可以計量三相四線有功電能的。因為三相四線有功電能就是三個單相電能的總和。如果功率為正,表正走。功率為負,表反走。而單相電子式電能表不管功率是正還是負,它都正走。這樣設計主要是據于如下二點理由:

一是民用負荷不存在向電網倒送電的運行方式;

二是為了防止用戶將電流極性反接使表倒走,從而達到竊電目的。

所以電子表在設計芯片時就考慮不管功率是正還是負,它都正走。 在三相四線用戶中有可能存在單相電焊機之類的線(380V)負載,會有一相功率出現負值。該相表要倒走,是屬正常計量方式。