每家每戶都會用到電表,那么大家知道如何正確選擇電表以及電表安裝又有些什么注意事項呢?下面就讓小編來給大家分享一下電表的選擇和安裝的一些注意事項。
首先我們要先了解清楚電表容量的選擇:
選擇電表的容量應使用電設備在電表額定電流的20~120%之間,單相220V照明裝置以每千瓦5安,三相380V動力用電以每千伏1.5安或2安計算為宜。
其次要了解電表電流的大小:
一般家庭用電表額定電流不宜大于10安,這是因為?/span>
1、電表的啟動電流在功率因數為1時,大約為額定電流的0.5~1%,所以一只10A的電表要有0.05~0.1A的電流通過時才開始轉動,在220V的線路上其功率相當于12~24瓦。電表雖然是一種精密儀器,但在轉動的時候仍有無法避免的機械阻力存在。在開始轉動的時候,由于原動力矩與機械阻力相差不大,在這種情況下,電表的準確度是不高的。
2、一只校準了的電表只能保證在額定電壓下,當電流為額定電流的10~100%范圍之內,功率因數為0.5~1時,它的誤差才不超過1~2%。也就是說一只10A的電表只能在負載為110~2200瓦時,才能達到計量準確的目的。而目前一般家庭的用電瓦數均不超過這個范圍,如果電表的銘牌電流超過10A時,就達不到計量標準的目的,故不宜采用。
電表的安裝:
1、電表應安裝在不易受震動影響的墻上或開關板上,距離地面應在1.7~2米之間;2、裝電表的地方應清潔、干燥、無強磁場,并盡量設在明顯的地方以便讀數和監視;
3、在易受機械損傷和臟污及易觸碰的地方,電表應安裝在箱內;
4、電表應垂直安裝,容許偏差不超過2°;
通電的檢查:
通電檢查電表是否工作正常。如有不轉、反轉和誤差過大等失常現象,應分析原因予以排除。造成這些故障的原因,大多數是接線錯誤。造成反轉的原因,除可能為電壓、電流線圈極性接反,電流、電壓互感器極性接反外,也可能是負載失常。例如,在三相有功電表的負載中,當容量較大的電機出現超速運轉時,電動機變成了發電機運行,這時有功電度表就會反轉。
計算核對電表的運行情況:
電表在投入使用一段時間后應進行計算核對。有時接線雖然錯誤,單從電度表的運行狀態上很難觀察出來,這就要根據負載的功率、功率因素和工作時間進行計算,將計算結果與電表讀數進行對比,以便確認電表的可靠運行。
以上是小編給大家整理的關于如何正確選擇電表及電表安裝的一些注意事項,更多電表知識請關注長沙浩寧電子科技官網!