如圖是廣東雅達DTSD3366W三相四線多功能電表,當電表發生報警故障時,電表會以液晶顯示和報警燈亮來提醒用戶,當電表處于報警狀態時,需及時處理。導致電表報警的故障很多,那么有哪些是常見的故障報警呢,下面來簡單介紹一下:
1、電池故障報警:當電表的時鐘電池和低功耗電池沒電或電壓低,在液晶屏昗現電池符號及報警燈亮來提醒用戶。電池1報警是時鐘電池報警,如果不及時更換,停電以后再來電,電表的時間會錯亂,影響電表的計量,用戶需把問題上報,再返廠維修;電池2報警是低功耗電池報警,停電以后再來電,電表的事件記錄會混亂,需及時更換電池。
2、失壓報警:當電表的某一相或多相電壓沒有電壓,或低于額定電壓的70%時,電表的報警燈會閃爍。用戶應檢查自己操作有沒有問題,如沒問題,檢查線路是否正常。
3、失流報警:當電表三相電壓大于電能表的臨界電壓,三相電流中任一相或兩相小于啟動電流,或沒有電流,其他相線負荷電流大于5%額定電流時,電表的報警燈會閃爍。用戶應檢查是否為電表、互感器、線路故障,如是,應更換電表和互感器,整理線路。 (三相四線智能表)
4、電壓逆相序報警:當電表在接入用戶的電壓發生A、B、C三相電壓時序相反時(正常的應該是依次由A相電壓在前,接著是B相,最后是C相),電表會在液晶顯示上顯示“-Ua、-Ub、-Uc”和“逆相序”及報警燈閃爍來提醒用戶。電壓逆相序是A、B、C三相電壓接線接反,在電表正常計量的狀態下,及時更正接線,不然影響大了,具體也不用在說了。 (三相四線智能表)
5、電流逆相序報警:當電表的A、B、C三相電流線接線依次接反時,電表的液晶顯示上顯示“-Ia、-Ib、Ic”和“逆相序”及報警燈閃爍提醒用戶。相線接反了,電表的電量可能會反轉,用戶最好及時更正電表接線,當然,已經出現了這種情況的一般都已燒毀。 (三相四線智能表)
6、缺相報警:當電表三相電源中其中一相斷電,報警燈會亮。用戶需檢查線路,找出原因。(三相四線智能表)
7、電壓、電流不平衡報警:當電表的三相電壓、電流不平衡,報警燈會閃爍。如波動不大,可以不予理會,波動大的話,要檢查線路及用電設備。 (三相四線智能表)
8、過載報警:當用戶的用電負荷過大,超過電表的載電,報警燈會亮。用戶應減小用電負荷或接上互感器。 (帶互感器三相表)
9、過壓報警:電壓大于電表的額定電壓的1.15倍,報警燈會亮。用戶需檢查電壓過高原因,當電壓減小到1.15倍以內。
10、功率反向報警:當電表的接線接反時,電表的報警燈會亮。用戶需更正接線。
以上是對廣東雅達DTSD3366W三相四線多功能電表一些常見的故障報警知識。