江蘇林洋DSZ71三相三線智能電能表,主要功能:有功,功率因素,有功功率,無功功能,四象限無功,電壓,電流,事件報警,需量;電流規格:1.5(6)A,5(6)A,10(40)A,15(60)A,20(80)A,如下圖,銘牌上有1.5(6)A字樣,是怎么來的呢?

江蘇林洋DSZ71三相三線智能電能表銘牌上1.5(6)A數值的由來

 

1、1.5是電度表的標定電流,6A為表的額定最大電流,6/1.5=4為表的倍數,指的是你這個表是4倍表。

2、規程規定“經電流互感器接入的電能表其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”?TA二次電流已標準化為5A那么它的30%就是1.5 A其額定最大電流值就是6A。

以上就是江蘇林洋DSZ71三相三線智能電能表銘牌上1.5(6)A的介紹。