威勝DSSD341-MC3電表使用前需要檢查注意些什么?
2019-04-03 10:22:43
威勝DSSD331-MC3三相三線電表,主要功能:分時計量正反向有功,無功最大需量,液晶顯示雙RS485通訊可實現遠程抄表;使用時需要注意哪些方面?
 
 
(1)檢查接線:主要檢查電流互感器的極性是否與三相電能表的電流進出線相符,電壓的相序是否為正相序,電壓與電流是否同相,接頭接觸是否良好等。
(2)電流短接和電壓斷開法:分別短接A、B、C相電流的進出線或斷開A、B、C相電壓,看三相電能表轉盤轉動的快慢,如果負荷比較穩定且平衡,則短接一相電流或斷開一相電壓,電能表轉速為正常的2/3,如果偏差大,說明計量異常。也可用同時送同一相的電壓、電流的辦法進行檢查,此時電能表的轉速應為正常的1/3.
(3)檢驗
三相電能表誤差:現場校驗儀的電壓從電能表的端鈕盒取,電流用鉗形電流互感器從電流互感器的二次側鉗入采樣,校驗時要注意觀察校驗儀顯示屏上的有關參數(如有帶一次鉗形互感器的校驗儀還可以方便地測出電流互感器的變比誤差),有助于判別接線、電流、電壓是否正常,若電能表誤差較大需拆回校驗。
以上是威勝DSSD331-MC3三相三線電表使用里應該注意的一些事項。