威勝電表簡單故障處理方法
2020-04-16 11:47:33

當我們用三相電表時,偶爾會遇到一些故障,有一些故障其實并不是電表質量問題哦,而且可能哪個地方沒有接好哦,所以當電表遇到故障的時候我們要學會檢查哦!浩寧電表網為您收集了威勝電表簡單故障處理方法大全,希望對您有所幫助。

故障一:電表無顯示

◆主要原因:無電源供電

◆處理方式:

1、用萬用表查看線路是否有電壓(建議在電表電壓端子排上測量)。

2、電表的電壓是否按電表面板上所標定的額定電壓接入。

威勝電表簡單故障處理方法

故障二:不計量或電量少計

◆主要原因:計量電路工作不正常

◆處理方式:

1、接入電壓是否正常。電流接線是否符合要求(某一相或二相電流進出線接反)。

2、有條件的用戶可用現場校驗儀對電表精度進行檢測。

3、通過估算用戶電器的用電負荷,并對照電表顯示的功率相比較,如相差不大,電表計量應該沒什么問題。

4、接線盒或計量柜內的端子排上電流短接線是否取下。(此現象在新裝表或更換電表后出現)

故障三:輔助端子功率脈沖測量不到

◆主要原因:接線不正確無外接電源

◆處理方式:

1、如果銘牌上功率脈沖燈閃爍,可檢查測試線接線是否正確。

2、我公司電表脈沖輸出方式多為空接點輸出,必須加外接電源(5V-24V)DC,電壓不能高于此值??捎萌f用表檢查是否達到要求。

威勝電表簡單故障處理方法

故障四:在進行抄讀時RS485通信不成功

◆主要原因:硬件不正?;騾?shù)管理軟件設置不正確

◆處理方式:

1、先檢查通信硬件是否正常:通信軟件在發命令時用萬用表的 10V 直流檔在 RS485A 與 B 之間測量應有跳變的電壓。

2、通信線接線是否正確,可用萬用表 10V 直流檔檢查RS485 口,高電位應接 A 端,低電位接 B 端。

3、檢查規約是否正確,表與軟件的通信規約應一致。

4、參數管理系統內的端口選擇與所插硬件的端口是否為同一個端口。端口設置是否正確:停止位 1,數據位 8,偶校驗,通信波特率是否與表內一致。

故障五:參數設置不成功

◆主要原因:硬件不正常或沒有相應的權限

◆處理方式:

1、先參照上點查找原因。

2、權限密碼是否正確,編程按鍵是否按下。

3、是否有相應的權限控制字,可在電表上的顯示代碼080060--080065 中查看。

威勝電表其他熱門型號推薦:

長沙威勝DTZ341三相四線智能電能表

長沙威勝DSZ331三相三線智能電能表