威勝集團有限公司是威勝控股有限公司核心子公司,是中國領先的能源計量設備、系統和服務供應商,威勝集團上市公司一般質量都不錯,要是遇到故障處理,我們應該怎么處理呢,浩寧電表網為您一一講解。
◆故障現象:無顯示
原因:無電源供電
處理:
1、用萬用表查看線路是否有電壓(建議在電表電壓端子排上測量)。
2、電表的電壓是否按電表面板上所標定的額定電壓接入。
◆故障現象:不計量或電量少計
原因:計量電路工作不正常
處理:
1、接入電壓是否正常。電流接線是否符合要求(某一相或二相電流進出線接反)。
2、有條件的用戶可用現場校驗儀對電表精度進行檢測。
3、通過估算用戶電器的用電負荷,并對照電表顯示的功率相比較,如相差不大,電表計量應該沒什么問題。
4、接線盒或計量柜內的端子排上電流短接線是否取下。(此現象在新裝表或更換電表后出現)
◆故障現象:輔助端子功率脈沖測量不到
原因:接線不正確無外接電源
處理:
1、如果銘牌上功率脈沖燈閃爍,可檢查測試線接線是否正確。
2、我公司電表脈沖輸出方式多為空接點輸出,必須加外接電源(5V-24V)DC,電壓不能高于此值??捎萌f用表檢查是否達到要求。
◆故障現象:在進行抄讀時RS485通信不成功
原因:硬件不正?;騾?shù)管理軟件設置不正確
處理:
1、先檢查通信硬件是否正常:通信軟件在發命令時用萬用表的 10V 直流檔在RS485A 與B 之間測量應有跳變的電壓。
2、通信線接線是否正確,可用萬用表 10V 直流檔檢查RS485 口,高電位應接 A 端,低電位接 B 端。
3、檢查規約是否正確,表與軟件的通信規約應一致。
4、參數管理系統內的端口選擇與所插硬件的端口是否為同一個端口。端口設置是否正確:停止位 1,數據位 8,偶校驗,通信波特率是否與表內一致。
◆故障現象:參數設置不成功
原因:硬件不正?;驔]有相應的權限
處理:
1、先參照上點查找原因。
2、權限密碼是否正確,編程按鍵是否按下。
1、先參照上點查找原因。 2、權限密碼是否正確,編程按鍵是否按下。 3、是否有相應的權限控制字,可在電表上的顯示代碼 080060--080065 中查看。
3、是否有相應的權限控制字,可在電表上的顯示代碼080060--080065 中查看。
威勝電表熱門型號推薦:
長沙威勝DDSY102-K3單相電子式預付費電能表
長沙威勝DTSY341-MD3三相四線預付費電能表
長沙威勝DTZY341三相四線遠程費控智能電能表