電能表接錯線的主要表現為 電能表反轉、不轉、轉速變慢等情況。由于電能表計量裝置是由電能表、互感器、二次回路等多種元件構成,因此,電能表的錯誤計量及其更正也呈多樣性變化。下面由小編來介紹一下電能表的幾種常見錯誤接線方式
一、電能計量裝置常見錯誤接線
當電壓小鉤斷開或接觸不良造成開路時,此時電能表的測量功率P=U(0)×Icosφ=0,電能表不轉。當電流互感器二次測開路時,電能表電流線圈無電流通過,電能表測量的功率P=U(0)×Icosφ=0,電能表不轉。同樣,電流互感器二次側短路時,因無電流通過電流線圈,電能表也會不轉。當電流互感器二次側極性接反時,電能表測量的功率P=-UIcosφ,電能表反轉。
二、三相三線兩元件電能表錯誤接線
當電壓線A、B相電壓對調;B、C相電壓對調;A、C相電壓對調時,對調后計量值P均為零,電能表不轉。
三、三元件電能表的錯誤接線
當有任一只電流線或TA極性接反時,接反相測量的有功功率為負值,電能表變慢。
當有兩相電流線或TA極性接反時,接反兩相的測量值為負值,電能表反轉。
當三相電流線或TA極性接反時,電能表反轉,K=-1。
當電流回路一相開路時,電能表僅計量兩相電量;二相開路時,僅計量一相電量;三相開路時,電能表停轉。同樣,電流回路出現一相、兩相、三相短路時,電能表計量值同上。
當?shù)蛪喝嗨木€電能表TA接線正確,而電壓輔助線相序與電流不一致時,如電能表反轉。
在電壓回路存在開路故障時,有以下特征: 一相電壓回路開路,電能表計量兩相電量; 兩相電壓回路開路時,電能表僅計量一相電量,電能表變慢; 三相電壓回路開路時,電能表停轉。
以上內容,僅供參考,如需了解更多詳情,歡迎咨詢。