電能表的規范安裝接線應注意的幾個要求
2017-04-24 10:12:22

對于電能表的規范安裝接線應注意以下幾個要求:

1、電能表的火線、零線應采用不同顏色的導線并對號入孔,不得對調。

2、電能表的零線要經電表接線孔穿越電表,不得在主線上單獨引接一條零線進入電表。

3、導線穿過金屬盤時,要用套護圈或塑料管,塑料表箱要用阻燃材料。

4、電能表間距不小于80mm,與屏邊距離不小于40mm,電能表傾斜度(前后、左右)不得超過1°。

5、三相用戶的三元件電表或三個單相電表中性點零線要在計量箱內引接,禁止從計量箱外接入,也不得與其他單相電能表零線共用。

6、三相用戶電能表要有安裝接線圖,并嚴格按圖施工,一律采用正相序接線,認真做好電表、電表箱的鉛封、漆封工作,表尾接線完畢要及時封好接線盒蓋,并盡量減少進出電能表導線的預留長度。

7、低壓三相電能表的電壓輔助線,要從電能表上側可密封的地方壓接,以免用戶私自調整電壓相序,造成計量差錯。

8、 在實施電能計量裝置的規范安裝和施工工藝的前提下,運行后進行六角圖測試和相量分析,以確保電能計量裝置接線正確